不同的地质对地极电阻的影响是天差地别的,同样的根数得岀的效果差别真大!
front2_0_FiLRiayeDbhOEi_e5ATsv5KyhAty.1631674328.jpg
front2_0_FlmtsXTsBIHY7p-J-vzr8G1zup-S.1631674328.jpg
front2_0_Fn7tEspqcH8lwG_8qlHPdujBDBSx.1631674328.jpg
front2_0_FgdAX0aeLoQUa13sRale0dHdGU_L.1631674328.jpg
回复

使用道具 举报

41

主题

3422

帖子

1435

金币

脚爆爆长者

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
5200
注册时间
2017-12-13
发表于 2021-9-15 12:14 来自脚爆爆手机版 | 显示全部楼层
做乜偷工,焊口比只差评你
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

2752

帖子

373

金币

脚爆爆精英

Rank: 8Rank: 8

积分
4146
注册时间
2018-1-24
发表于 2021-9-15 14:32 来自脚爆爆手机版 | 显示全部楼层
出力绕,4.3欧合格
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

383

帖子

553

金币

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
608
注册时间
2014-3-5
发表于 2021-9-15 15:42 | 显示全部楼层
焊接不规范,没有柱头没有对角焊接
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

6169

帖子

2179

金币

脚爆爆长者

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
9622
注册时间
2010-7-3
发表于 2021-9-15 19:09 | 显示全部楼层
起十层做防雷?
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

82

帖子

222

金币

初级会员

Rank: 2

积分
140
注册时间
2019-2-2
 楼主| 发表于 2021-9-15 19:32 来自脚爆爆手机版 | 显示全部楼层
周万虎 发表于 2021-9-15 14:32
出力绕,4.3欧合格

0.4Ω不合格?你的标准有点高
回复 支持 反对

使用道具 举报

369

主题

2912

帖子

2106

金币

脚爆爆精英

Rank: 8Rank: 8

积分
4821
注册时间
2011-5-28
发表于 2021-9-15 20:49 来自脚爆爆手机版 | 显示全部楼层
水电工程安装 发表于 2021-9-15 19:32
0.4Ω不合格?你的标准有点高

不是0.4欧,是0.49欧,四舍五入,0.5欧
回复 支持 反对

使用道具 举报

369

主题

2912

帖子

2106

金币

脚爆爆精英

Rank: 8Rank: 8

积分
4821
注册时间
2011-5-28
发表于 2021-9-15 20:58 来自脚爆爆手机版 | 显示全部楼层
点焊不合格,需10公分鱼鳞。而且走外面的钢筋不合格,需中间或者靠墙
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

82

帖子

222

金币

初级会员

Rank: 2

积分
140
注册时间
2019-2-2
 楼主| 发表于 2021-9-15 21:03 来自脚爆爆手机版 | 显示全部楼层
差不多有20cm了,而且引下筋最好选外筋。下次焊方便
回复 支持 反对

使用道具 举报

109

主题

1万

帖子

1555

金币

脚爆爆元老

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
23192
注册时间
2017-10-11
发表于 2021-9-15 23:41 来自脚爆爆手机版 | 显示全部楼层

回复 支持 反对

使用道具 举报

369

主题

2912

帖子

2106

金币

脚爆爆精英

Rank: 8Rank: 8

积分
4821
注册时间
2011-5-28
发表于 2021-9-16 08:03 来自脚爆爆手机版 | 显示全部楼层
水电工程安装 发表于 2021-9-15 21:03
差不多有20cm了,而且引下筋最好选外筋。下次焊方便

你只预留20公分,并未焊接20公分
回复 支持 反对

使用道具 举报

369

主题

2912

帖子

2106

金币

脚爆爆精英

Rank: 8Rank: 8

积分
4821
注册时间
2011-5-28
发表于 2021-9-16 08:09 来自脚爆爆手机版 | 显示全部楼层
水电工程安装 发表于 2021-9-15 21:03
差不多有20cm了,而且引下筋最好选外筋。下次焊方便

兄弟,选择哪条钢筋做引下,不是为了你下次焊接方便的,而是有规范要求的。规范有明确说到:不宜引用角柱钢筋做引下,应单独在柱子中间做一根防雷引下钢筋,若不具备条件,不应选择柱子外面的钢筋,尽量靠墙。为何有这样的规定呢?因为强雷电下来的时候,破坏力太大,怕外面的钢筋混凝土过薄,把柱子劈到爆裂!